土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的比较?

电缆的比较?

发布于:2005-12-06 08:50:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3x95+2x50与4x95+50及5x95的区别?包括应用场合、价格,比较等等

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xmhuli
    xmhuli 沙发
    第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。

    第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。

    第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。

    第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。


    表2.2.9 PE线最小截面

    相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)
    S≤16 S
    16<S≤35 16
    S>35 S/2
    2005-12-07 16:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • liang407
    liang407 板凳
    “4x95+50,这种电缆很少使用吧?”
    为什么这样说了,我见大多数设计师都是那么标明的了!!!
    2005-12-07 16:42:07

    回复 举报
    赞同0