我做过几个设计,到工地上验收主体的时候,发现有几道梁被大量管道竖向穿过,管道下面是一个配电箱,设计的时候,电专业的工程师没有提出过。我不知道这样行不行,请教有经验的高手帮帮忙。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tangxinqing
    tangxinqing 沙发
    1.从未这样做过,既使是横向穿梁电应和结构协调.
    2.问本院电专业,电回答不能这样做,因发生轻微震动(如小地震或不可预料的震动),梁中套管错位,线路断开.很难找出原因,无法维修.
    2005-12-07 11:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • tonylee-no.1
    tonylee-no.1 板凳
    开玩笑了,汇签时没看到吗,这是电的问题,不能允许的,这还得了!!!当是开玩笑吗???建议赶紧处理,没什么好商量的!!!改!