土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于管道穿梁的问题(竖向穿梁)

关于管道穿梁的问题(竖向穿梁)

发布于:2005-12-05 23:36:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做过几个设计,到工地上验收主体的时候,发现有几道梁被大量管道竖向穿过,管道下面是一个配电箱,设计的时候,电专业的工程师没有提出过。我不知道这样行不行,请教有经验的高手帮帮忙。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tangxinqing
    tangxinqing 沙发
    1.从未这样做过,既使是横向穿梁电应和结构协调.
    2.问本院电专业,电回答不能这样做,因发生轻微震动(如小地震或不可预料的震动),梁中套管错位,线路断开.很难找出原因,无法维修.
    2005-12-07 11:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • tonylee-no.1
    tonylee-no.1 板凳
    开玩笑了,汇签时没看到吗,这是电的问题,不能允许的,这还得了!!!当是开玩笑吗???建议赶紧处理,没什么好商量的!!!改!
    2005-12-07 09:44:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泥土搅拌法处理地基

用于加固软土地基的水泥土搅拌法,具有无振动、无噪声、无污染、施工机具简单和加固费用低廉等优点,尤其是在深基坑支挡结构体系中,也常被作为放水帷幕

回帖成功

经验值 +10