今天去了一个配电房.值班的说出现的情况是低压缺相,但是高压侧用验电笔测却有电压指示.
最后是那个断路器的一相高压保险熔断所致.
因为这是一个撞针式的,本来保险熔断后开关会自动跳的,但是这一个被熔断的相保险方向装反的原因吧,没有.但是打开柜门后仔细看就可以看到那个撞针,象一个铁钉.
现在不说是不是那个值班的人是不是把验电笔放在了保险的上柱头什么得到的有电指示,只说我在实际中就在一些380伏的三相电路中就发现了有时缺相,用普通验电笔,指针式万用表测时都有电压指示.但用万用表测时是100伏左右.
但用验电笔有时就会误判.
这是什么原因?
(注:以前有看过相关资料,但是现在忘记了.好象是^^反正老师傅总说"感应".)