如图,一个地下过街通道,只作为过街用,通道有6米宽,中间作成20m直径的一个厅,四周开几个洞过街用(图中示意,可能还有),从中厅的边到地面水平距离最长的有30米(算楼梯可能更长)。这么长设排烟应该是肯定的了,补风靠几个口自然补,不知道能行不?在计算排烟面积的时候,楼梯的面积是不是也应该算在里面啊?有人走是不是平时也得做个通风换气什么的啊,要不然不的被憋死啊,但是有没有个标准? 头疼请指教,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ycb0076
沙发
哪的工程呀,根据规范确实不需要排烟呀。只做通风就可以了
2010-10-27 16:50:27
赞同0
-
villagerchan
板凳
一般设备房通风和车库通风不合用一个系统。规范并没有条文禁止合用,但我觉得可能从运行的角度分析不合用是有道理的,设备房24小时都要运行,而车库通风可能是间断运行的,特别是现在很多车库都设了CO浓度探测仪,车库风机根据CO浓度启闭,在夜间没有车辆进出的时候,车库通风基本上是关闭的,但设备房风机可能一直在运行。