土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下关于市发电联络的问题

请教下关于市发电联络的问题

发布于:2010-08-19 13:33:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题有点晕了,希望高手们帮忙解决下,以前做过个工地市发电联络柜至发电机的信号线要求接无源信号,现在个工地厂家跟我说是接有源信号,当市电停电时,发电机就会自启动,请高手解释下有源信号和无源信号,及信号线接无源信号或信号线接有源信号的场合及原因

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    谢谢6楼的解答。:victory:
    2010-08-21 14:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    无源就是不带电的开关触点,有源就是一个电源串一个开关就到控制点上去,有源也要搞清楚要的是什么源,是直流还是交流,电压是多少伏?
    2010-08-21 13:17:21

    回复 举报
    赞同0