土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于管道伸缩补偿的设置

关于管道伸缩补偿的设置

发布于:2010-08-19 13:04:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
挺纳闷,看技术措施,薄壁不锈钢管道,热水管的直线管段长度大于20米时,要设置伸缩器,但对冷水管,说是固定支架间距不宜大于15米,这样一来,冷水管的设置要求比热水管还高啊,设置固定支架,不就等同于伸缩器的作用了吗,冷水管的间距比热水管还小,不解啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    热胀冷缩是自然现象,掌握、利用它。
    一般有L型自然解决和伸缩器。
    现在一直没搞明白的是,高铁无缝铁轨,如何解决的。 以前坐火车咯噔咯噔的声音没了。
    是利用轨道与枕基牢固固定吗?
    2017-05-18 10:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    本帖最后由 liugps 于 2017-5-18 07:42 编辑

    设置固定支架,不就等同于伸缩器的作用了吗?
    这理解力,汗ing
    固定支架就是把管固定住,固定住了还能自由的伸缩吗?活动支架才能让管自由伸缩,但是做了活动支架还是要根据伸缩量设伸缩器,因为一般管的端头是固定的,中间的伸缩量可以自由传递但到了端头没处传了,所以大的伸缩量最终还是要靠管道自身来消除(加伸缩器)。
    一个是支架间距,一个是设伸缩器间距,两个东西两码事,什么15m,20m能拿来比吗?
    2017-05-18 07:32:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多