土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 间距4×4m的十字梁间喷头怎么布置

间距4×4m的十字梁间喷头怎么布置

发布于:2010-08-19 11:41:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做一个印刷车间,严重危险级Ⅰ级,主梁与次梁成间距4×4m的十字梁布置,主梁800×300,次梁600×300,板厚120;如果按平常来布置的话,根本没办法满足规范7.2.1喷头与梁的水平距离;如果只在十字梁间布置一个喷头的话,那喷头与墙的距离以及喷头之间的距离也没办法保证,还有喷水强度怎么保证? 很着急,希望大家给些意见了,我现在不知道怎么做了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • czc2351
    czc2351 沙发
    用K115算一下看看
    2010-08-24 16:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • marlboro777
    marlboro777 板凳
    一个格子中两个,试着斜着布,不要做成矩形,做菱形的
    2010-08-20 11:05:20

    回复 举报