软管能暗敷在墙内吗?
软管能暗敷在墙内吗?
软管能暗敷在墙内吗?如果不能,请说出违反了规范的哪一条好吗?
谢谢高手!
发布于
2005-12-05 18:34:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zdytz
《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259—96
2.3.2金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。
2008-07-24 16:02:24
来自 PC
评论
举报
中国龙
我们施工多年,从来不用软管暗敷设,穿线不方便。
软管有:波纹管、金属软管、普里卡管等等,有些内壁是光滑的,有些内壁有波纹,内壁光滑的只有普里卡观,但造价太高,不适宜埋设,另两种埋设无法用。所以,软管一般不埋设。