有一日光灯,高度2.2M,紧靠着灯有一电轨(一种专用电源),每天需经常接插电源多次,也就是说多次碰到日光灯。现灯已安装了PE保护线,请问安装漏电保护器,是必须装?是最好装?还是可装可不装?谢谢!

全部回答(6 )

  • yjig
    再次谢谢各位热心解答!
    2005-12-07 10:00:07 来自 PC 评论 举报
  • s9
    s9
    1、通常情况下,你设线保护,火线碰壳时可以满足微断开关及时动作的要求(欢迎验算),即满足《低压配电设计规范》对TN接地故障保护的要求,所以,你不设漏电开关应该不违规。

    2、话有说回来,漏电断路器这么便宜,双保险,犯不着这么省(更何况往往不会计算短路电流来验算是否可靠,呵呵!)。

    3、规范明确要求设漏电接地故障保护的条文并不多,只有不能达到上述规范4.4.10条时才必须设漏电。动则以坐牢来威胁的态度对待设计应该不合适哟。
    2005-12-06 20:43:06 来自 PC 评论 举报