操作人经常碰到的日光灯需要装漏电保护器吗?
操作人经常碰到的日光灯需要装漏电保护器吗?
有一日光灯,高度2.2M,紧靠着灯有一电轨(一种专用电源),每天需经常接插电源多次,也就是说多次碰到日光灯。现灯已安装了PE保护线,请问安装漏电保护器,是必须装?是最好装?还是可装可不装?谢谢!
发布于
2005-12-05 17:10:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yjig
再次谢谢各位热心解答!
2005-12-07 10:00:07
来自 PC
评论
举报
s9
1、通常情况下,你设线保护,火线碰壳时可以满足微断开关及时动作的要求(欢迎验算),即满足《低压配电设计规范》对TN接地故障保护的要求,所以,你不设漏电开关应该不违规。
2、话有说回来,漏电断路器这么便宜,双保险,犯不着这么省(更何况往往不会计算短路电流来验算是否可靠,呵呵!)。
3、规范明确要求设漏电接地故障保护的条文并不多,只有不能达到上述规范4.4.10条时才必须设漏电。动则以坐牢来威胁的态度对待设计应该不合适哟。
2005-12-06 20:43:06