对电机采用软起动已成为一种普遍的方式,但是它的一次回路不统一,让人产生矛盾。
新版《民用建筑电气设计规范实施指南》第170-171页表中软起动器前是加快速熔断器保护的,但是到了第182页图9-15中,这个快速熔断器又不见了,同时多出了一个QS。当然这个QS是规范要求,这里不细述。
但是上述的表和图是不相附的,我们知道断路器、快熔都是过流保护的,因此这二者在表中是重置的,“双重保护”?
查看ABB的样本,软起动的主回路是不加断路器的,加的是天关熔断器(熔断器式隔离开关)。

以上问题,请各位探讨一次

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • loafer32
    loafer32 沙发
    好像没特殊要求
    2010-09-06 20:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • hui77430768
    hui77430768 板凳
    软起的保护功能就挺全面了,在实际应用中就能满足了,不用外加保护,用断路器就是分断一次电源用
    2010-09-01 21:06:01

    回复 举报
    赞同0