电厂监测励磁电流的变送器,输入是直流0-75mV(分流器输出),输出是4-20mA.实验室检定变送器是准确的,但一投入到实际测量回路中,就出现明显测量误差,而且是测量出来的比实际值大。我问了一个励磁专工,说分流器输出的是一个脉动直流,那么,脉动直流是什么样的信号,怎么才能测得准确呢,请教各位DX

全部回答(9 )

  • zbkq
    75mV属于弱电,线路敷设时注意和强电回路保持距离,最好选用带屏蔽的电缆并在一端将屏蔽层良好接地。保证接线端子连接可靠,最好采用焊接。另外还要注意线路沿途的温度分布防止干扰电势叠加,将分流器一侧的导线短接,测一下有无干扰信号存在。给变送器加0到75mV信号看变送器输出和输入信号是否一一对应。。。。。。
    2006-02-25 22:30:25 来自 PC 评论 举报
  • zxydyzyh
    分流器是否接的负荷过多?
    换另外的试试?
    2006-02-24 21:13:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。