供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
阅读下一篇
求助:三相漏电跳闸合不上最近一个客户用DZ47LE-63/3L 三相四线漏电开关32A,用在机床上,功率也就5.5KW。问题就是用半个月经常跳闸,把负载出线拆下还是打不上,只有把进线零线 拆下才合上。已经有好台机床有这个问题,换个新的能用一个月。漏电开关拆下来,我试过了在220V都能用,按T还是能跳闸。这个问题困扰着我,厂里怀疑漏电开关质量问题,我怀疑他们线路问题,或者机床太老线路老化了。请各位大哥分析一下问题原因,在此谢谢。