08PKPM中计算一个三级抗震等级的框架结构为什么轴压比小于0.9但大于0.8时却红色显示
08PKPM中计算一个三级抗震等级的框架结构为什么轴压比小于0.9但大于0.8时却红色显示
08PKPM中计算一个三级抗震等级的框架结构为什么轴压比小于0.9但大于0.8时却红色显示,请高手指教。确定satwe中框架抗震等级输的是三级。
发布于
2010-08-18 22:17:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
phoenix_sonic
剪跨比小于2了,程序按着规范做了降低。。。
2014-06-20 17:37:20
来自 PC
评论
举报
junyao365
程序果然认为是短柱了 加大底层柱长度就可以了
2010-12-14 22:39:14
来自 PC
评论
举报