某剧院工程建筑面积2.8万m2,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质放火幕,舞台口高12m,宽度16m,主舞台面积400m2,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/s,室外按两路给水设计,其水压水量满足室外消防要求.
室内消防水池容积下列哪一个最合适?
A 300m3; B 415 m3; C 523 m3 ;D 570 m3.

全部回答(7 )

  • w-jwei
    错误:
    1、舞台口高度12米,只能用喷规表5.0.1A中第一栏,净空高度8~12米,喷水强度6;因为表5.0.1只适用净空高度小于等于8米的情况
    2,防护冷却水幕系统时间为3小时 ,
    2010-08-28 11:10:28 来自 PC 评论 举报
  • yujing_yan
    消火栓15L/S,雨淋1.3x16x200/60=69.3L/S,水幕1.0x16=16L/S
    消防水池容积=(15x3+69.3+16)x3.6=415m3
    2010-08-24 21:26:24 来自 PC 评论 举报