土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于供电电缆中性线电流的问题?高手请进!

关于供电电缆中性线电流的问题?高手请进!

发布于:2005-12-05 11:01:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一小区有12栋楼,分三路电缆(3*240+1*120)由150米外配电间供电。电缆中性线(零线)在小区内需做重复接地,甲方要求三根电缆的重复接地连在一起(电缆头相距20米左右),增加接地的可靠性。请问各位大虾:1、这样做是否可以。2、零线间是否会有环流。3、电缆长度最短的那一根零线中电流是否会增大(其它较长的电缆的零线电流通过地线走捷径,增加电缆长度最短的那一根零线中电流)。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bqg
    bqg 沙发
    楼主说的是TN-C-S系统,3相4线制,电缆中性线(零线)在小区内做重复接地可以做一套接地装置接到一起。共用接地没问题.进入建筑物后,N线与PE线严格分开,不可混用.
    而楼上说的好象是TN-S系统,与楼主说的不一样吧?
    2005-12-22 09:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • szhen136
    szhen136 板凳
    上面说的A回路B回路和C回路分别的是最远与最近的三条电缆回路,而不是指一个回路的A相B相C相。呵呵怕人误解了,所以才说明下。。。。。
    2005-12-21 21:46:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

250KW电机电缆的选择

厂房的一台250kw,380v的低压电动机,如果我用2根VV22-1KV 3x185+1x95的电缆供电是否可以呢?距离配电室是150米!