关于09年一道真题的商榷6、 图见复习教材P167例题示意图,总余热量300KW,b=10m,F1=F3=10m2,F2=30m2,m=0.5,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5,νw=0,tw=25℃,G=18kg/s,求工作区温度。A:28~29.5℃ A:30~31.5℃C:32~33.5℃ D:34~35.5℃ 我是这麽做的:先根据教材P164公式 G=Q/c(tp-tj)求出tp,再根据教材P166公式 tp=tw+(tn-tw)/m求出tn=33.25,选C,这样做题目中的F1=F3=10m2,F2=30m2,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5这些参数都没用上,不知对不对,请高手指教!