冷拔钢丝能这样用吗?
冷拔钢丝能这样用吗?
我正在处理一个楼板裂缝及板厚不足,钢筋保护层过大的楼板。
现由于板的有效受压区高度太小,采取叠合板的方法进行处理,浇40mm叠合板,加冷拔丝作为上部受力筋外四周梁内植锚。由于原上部受力筋现位于板中部不考虑其作用,完全由冷拔丝承受板上部负弯矩,这样合适吗?
发布于
2005-12-05 09:16:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lb_lin_gzb
赞成2楼的意见。
2005-12-05 12:07:05
来自 PC
评论
举报
scs1004
冷拔丝可以作为楼板的受力钢筋
我认为这样作可以,但计算时不要考虑板的朔性内力重分布