bingyu0923
沙发
我的二级负荷由250KVA的变压器供电,母联柜子的断路器仅在250KVA的变压器失电的时候闭合.
2005-12-05 13:08:05
赞同0
-
peter00007
板凳
二台变压器分段单独运行时,2台变压器的容量完全可以有一定的差别,我曾遇到一台变压器1600KVA,另一台630KVA的情况。当1600KVA变压器故障或停电时,用630KVA的变压器通过母联供主段上的重要负荷(主要为照明、消防等)。
2005-12-05 12:54:05
赞同0
加载更多不过审图中心说,二台变压器,容量不要相差超过一级,最好采用2*1000KVA的二台变压器
或者1000+800KVA
回复 举报