土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2台变压器分段运行的也容量不能相差太大么?

2台变压器分段运行的也容量不能相差太大么?

发布于:2005-12-05 09:05:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
二台变压器分段单独运行时,2台变压器的也容量不能相差太大么?具体见附图
谢谢指点

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bingyu0923
    bingyu0923 沙发
    我的二级负荷由250KVA的变压器供电,母联柜子的断路器仅在250KVA的变压器失电的时候闭合.
    不过审图中心说,二台变压器,容量不要相差超过一级,最好采用2*1000KVA的二台变压器
    或者1000+800KVA
    2005-12-05 13:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • peter00007
    peter00007 板凳
    二台变压器分段单独运行时,2台变压器的容量完全可以有一定的差别,我曾遇到一台变压器1600KVA,另一台630KVA的情况。当1600KVA变压器故障或停电时,用630KVA的变压器通过母联供主段上的重要负荷(主要为照明、消防等)。
    2005-12-05 12:54:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器选择

变压器选择时,要考虑那几方面?负荷率不应该超过多少?

回帖成功