土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器

要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器

发布于:2005-12-04 21:25:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cnviolet
    cnviolet 沙发
    装在断路器下面的隔室!
    避雷器不能接地,原来的接地点必须与计数器连接,该连接线在在避雷器保护工作时会有上百伏的电压(对地)
    正常时没有电压的,所以关键是要考虑该连接线的安全净距问题
    2009-07-03 14:32:03

    回复 举报
    赞同1
  • xxp8706
    xxp8706 板凳
    今天我就遇到中置柜里装避雷器带计数器,柜中没有PT车,但装熔断器车.是否一样装呢?请告诉我.
    2008-01-23 09:13:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

尖端放电

我公司成套柜中安装1140V DW15-630A断路器。在1140V电压下运行,电流小于150A时正常,在电流大于250A时。会发生母线对柜体短路。在断路器固定连接母排螺栓处有一U型安装板,U型向外,距螺栓头距离有30mm。有人解释为电流增大产生涡流造成尖端放电。请教各位高人指点!不胜感激!

回帖成功

经验值 +10