现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cnviolet
    cnviolet 沙发
    装在断路器下面的隔室!
    避雷器不能接地,原来的接地点必须与计数器连接,该连接线在在避雷器保护工作时会有上百伏的电压(对地)
    正常时没有电压的,所以关键是要考虑该连接线的安全净距问题
    2009-07-03 14:32:03

    回复 举报
    赞同1
  • xxp8706
    xxp8706 板凳
    今天我就遇到中置柜里装避雷器带计数器,柜中没有PT车,但装熔断器车.是否一样装呢?请告诉我.
    2008-01-23 09:13:23