发布于:2010-08-18 15:31:18
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
有一条110kV线路建成后闲置 现准备降压运行
即按35kV电压等级运行 结果有专家站出来说 必须将线路绝缘子采用金属线路短接后符合35kV电压等级要求。
专家的意思是说 比如110kV线路采用8片绝缘子 现如按35kV电压等级运行 应采用金属线短接其中3片 以符合
35kV线路采用5片绝缘子的要求。理由就是雷击时绝缘子无法击穿闪络,导致雷电波侵入变电站损坏设备。
个人认为 这根本没必要,现变电站进线侧均安装有避雷器。但人家毕竟头顶“专家”名号,不得不慎重。请论坛各位
行家给予指点。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句高原及污秽地区确实要增加悬瓷都数量 要表达这个意思吗
可以有明确的说法吗?即需要还是不需要短接 如果有相关规范支持那就更好了
[ 本帖最后由 hb_0369 于 2010-8-19 11:19 编辑 ]
回复 举报
回复 举报