土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力线路降压运行 需迫切解决的问题

电力线路降压运行 需迫切解决的问题

发布于:2010-08-18 15:31:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有一条110kV线路建成后闲置 现准备降压运行
即按35kV电压等级运行 结果有专家站出来说 必须将线路绝缘子采用金属线路短接后符合35kV电压等级要求。
专家的意思是说 比如110kV线路采用8片绝缘子 现如按35kV电压等级运行 应采用金属线短接其中3片 以符合
35kV线路采用5片绝缘子的要求。理由就是雷击时绝缘子无法击穿闪络,导致雷电波侵入变电站损坏设备。
个人认为 这根本没必要,现变电站进线侧均安装有避雷器。但人家毕竟头顶“专家”名号,不得不慎重。请论坛各位
行家给予指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hb_0369
    hb_0369 沙发
    不太明白斑竹的意思
    高原及污秽地区确实要增加悬瓷都数量 要表达这个意思吗
    可以有明确的说法吗?即需要还是不需要短接 如果有相关规范支持那就更好了

    [ 本帖最后由 hb_0369 于 2010-8-19 11:19 编辑 ]
    2010-08-19 11:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    若不短接,那么35KV保证线路绝缘工况好话不就可以多装几片悬瓷了:lol 。
    2010-08-18 23:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问JKLYJ-300/20的应力及弧垂表

请问架空绝缘线JKLYJ-300/20的应力及弧垂表怎么查或者怎么算

回帖成功

经验值 +10