土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 东莞 房屋建筑安全鉴定-工程装修加固检测

东莞 房屋建筑安全鉴定-工程装修加固检测

发布于:2010-08-18 14:32:18 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一.锚固承载力现场检验
混凝土结构后锚固工程质量应进行抗拉拔承载力的现场检验。
锚栓抗拉拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件,可采用非破坏性检验;对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用破坏性检验。锚固拉拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样.同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。

二.碳纤维片材加固混凝土结构施工质量现场检验方法
本方法适用于碳纤维片材加固混凝土结构施工质量的现场检验。
取样规则:
现场检验应在已完成碳纤维片材粘贴加固的结构表面上进行。按实际粘贴碳纤维片材的加固结构表面积计,500平米以下工程取一组试样,500平米至1000平米工程取两组试样,1000平米以上工程每1000平米取两组试样。试样应由检验人员随机抽取,试样间距不得小于500mm。

三.建筑工程饰面砖粘结强度检验
为保证工程饰面砖的粘结质量,需进行建筑外墙饰面砖粘结强度的检验。
饰面砖取样数量应符合下列规定:
1. 现场镶贴的外墙饰面砖工程: 每300平米同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300平米同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。
2. 带饰面砖的预制墙板,每生产100快预制墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。
3. 试样应由专业检验人员随机抽取。但取样间距不得小于500平米。
4.采用水泥砂浆或水泥粘贴时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d时进行检验。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。

更多内容请点击 http://dgky.yunsale.com
广东科艺建筑工程质量司法鉴定所

[ 本帖最后由 hnwybj 于 2010-8-18 14:33 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.72 万条内容 · 410 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平面图已画好,请高人指点一二,

相关资料建筑朝向:东西庄向,大门向东用地尺寸:基地南北长6.8m,东西长20m;建房尺寸:主体建筑南北长6.8米,东西长20米大门位置:主体建筑大门向东,两间门面周围环境:南面邻居已经盖好两层半,西面邻居盖三层半,北面邻居未盖,初步的想法:两间门面房,实用为主,1楼:一间门面开诊所,一楼面积用完(卫生要求:四室分开,另加一个公用卫生间和观察室 2楼:一间门面开小旅店,个别房间需要独立卫生间和洗澡间(可合一)有公用卫生间

回帖成功

经验值 +10