土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 根据UPS的容量如何选择输入开关和导线
如题:根据UPS的容量如何选择输入开关和导线

如7.5KVA的三相入单相出的APC牌的UPS,配4mm的vv电线,配25A三相C65小型的断路器,这样的选配是否合适?正确的应该如何选择?
我看了看说明书,它要求输入的断路器不小于50A,导线不小于10mm,它的根据是什么?

全部回答(1 )

  • wxh820721

    应该考虑冗余!配VV5*6线缆和三相C32A断路器比较合理
    2005-12-07 17:13:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。