根据UPS的容量如何选择输入开关和导线
根据UPS的容量如何选择输入开关和导线
如题:根据UPS的容量如何选择输入开关和导线
如7.5KVA的三相入单相出的APC牌的UPS,配4mm的vv电线,配25A三相C65小型的断路器,这样的选配是否合适?正确的应该如何选择?
我看了看说明书,它要求输入的断路器不小于50A,导线不小于10mm,它的根据是什么?
发布于
2005-12-04 10:52:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wxh820721
应该考虑冗余!配VV5*6线缆和三相C32A断路器比较合理
2005-12-07 17:13:07
来自 PC
评论
举报
相关推荐
王若男
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
142
回复
1597
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
应该考虑冗余!配VV5*6线缆和三相C32A断路器比较合理