厂区里有厂房和很多附属辅助建筑,确定消防用水量,消防泵流量这样确定可以吗?规范上说的是按火灾发生时一次最大消防用水量,即室内和室外消防用水量之和计算。
1.室外用水量确定:按规范上最大建筑室外计算,

2.室内用水量确定:按建筑物室内用水量最大的一座考虑,
这样确定对否

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 瞬间感觉
    瞬间感觉 沙发
    正确,按规范来没问题的。 室内和室外消防用水量之和计算.
    2006-03-20 10:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • hengny
    hengny 板凳

    正确,按规范来没问题的。
    2005-12-04 10:51:04

    回复 举报
    赞同0