土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压联络的作用

高压联络的作用

发布于:2005-12-04 09:48:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,如图中,高压联络柜是否可以省略,其作用是什么?
2,高压断路器是否可标注短路遮断电流和架壳电流,而不必进行过流和电流速断保护的整定?
先谢谢大家了!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bdhc123
    bdhc123 沙发
    那是否过流、速段的整定是由二次线路来处理,而在高压系统图上可以不标注?
    另有一问题,图中高压电流互感器的作用就是计量、电流监测吧?
    2005-12-05 15:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • bdhc123
    bdhc123 板凳

    我看很多高压系统图纸标注断路器时都只有ZN18A-12S 1250A/31.5KA,然后就没有了,这里1250A是架壳电流吧,那么过流和速断的整定值呢?
    还有,楼上说负荷开关也需要过流和速断保护???先谢谢楼上!希望大家多指教,我很少接触高压部分。
    2005-12-05 11:00:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一些简单计算问题

大家好我是新手问下简单的问题.1.照明电路中.在算无功功率和计算电流时.插座怎摸算(我插座取的100瓦).灯无功功率是有功功率乘以tgΦ.那插座那.插座我找不到tgΦ值.算不出无功功率就算不出计算电流2.2D型节能荧光灯.就是一般起居室屋顶的灯.算有补尝还是无补尝的荧光灯3.算单项短路电流时电路中的灯和插座的电阻和电抗怎摸算小弟刚入行.请各位前辈指点下小弟.先谢谢了.

回帖成功