事情是这样的:从地下二层暖通图上看 地下二层设扩散室,扩散室墙壁设BMH11000-15防爆波活门 通到楼梯间,扩散室连通滤尘室再接通集气室; 从地下一层的图上看 在扩散室位置上 有一半的面积标明排风竖井#1, 不知道这个排风竖井#1 是不是和扩散室是连通的? 还是被隔开的? 现在土建的已经把他们隔开了,这样做有影响吗?还是要去砸地板了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
kn_liu
沙发
板式排烟口与多叶排烟口结构形式不一样,但用途相同。板式烟口实际口部面积系数大于多叶风口,在风口面积相同的情况下,板式排烟量大于多叶。但就装修而言,板式开启时较为难看,且当楼层高度较小时,有碰头之嫌(尤其是型号较大的板式排烟口);而多叶则无上述问题。单就排烟用途而言,二者无异。一般排烟口尽量不要兼平时排风,尤其是排烟口多数情况下是常闭的,火灾时才打开。若实在要兼平时排风,则宜选择常开多叶排烟口,且要做好火灾时的切换控制。