土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明专用回路

应急照明专用回路

发布于:2005-12-03 21:00:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
浙江省建筑电气《应急照明(设计)》研讨会记要条文说明
1、应急照明电源
1.1因为电源是根本,故根据规范条文、进一步明确“应急照明电源”。
1.2采用正常照明电源+灯内自带蓄电池的应急灯、认为是目前比较可靠、经济的一种方案。主要优点,当火灾时可切断对消防员有危险的AC220V电源,以利安全。
1.3疏散通道上的照明灯的电源装置、应根据实际具体情况确定。
1.4应急照明 (包括疏散照明和备用照明)采用正常照明电源+EPS集中或分区集中的电源方案,由于灯内自带蓄电池产品,在工程使用中,往往由于生产厂家多,质量参差不齐,质量难以保证,有些出现了不少故障,且面广、维修工作带来困难,改EPS相对集中,应具有优质蓄电池与可靠的过充、过放电保护装置、故障率较低的产品,故推荐采用。EPS的应急时间,要考虑电池的安全照明寿命期内,均能满足规范要求。
1.5从表明上看,这种做法非常可靠,实际上,双路照明电源,如果疏散照明灯平时不亮的一种,要用专用模块点亮,由于线路长,元器件多,故障率也随之上升,而且投资也加大。
1.6主要针对人防战时应急照明的连续供电时间应不小于该防空地下室的隔绝防护时间(约3-6小时),平时如按此要求,费用大增,且蓄电池寿命也不长,过了几年要作废,故提出临战更换应急单元。
2、路组织和控制
2.2灯内自带蓄电池的应急灯的正常照明电源宜接自本层(或本区)配电箱内的专用回路,因为保证应急照明灯的可靠点燃,从而保证火灾现场的疏散与救火所需亮度。
2.3在切断非消防电源时,连锁接通火灾应急照明灯或疏散指示标志灯,以确保可靠安全。
2.4根据工程不同要求,是指工程有些场所的性质与用途,如大型会议中心等用电容量较大,控制较集中,且在火灾情况下、非消防电源要在消防控制室进行集中强切的,可在消防控制室进行集中控制模式。
2.6因为疏散楼梯间是上下贯通的,是同一防火分区,故可采用竖向配电。
3、线路敷设和保护
3.3自带蓄电池的疏散照明灯,本身自带电源,故可不用耐火型导线,否则应确保可靠配电应采用耐火型导线。
3.4因为插座用电,将存在过载、短路的故障隐患。
3.5因调光装置存在着故障隐患。
3.6因漏电保护装置存在着漏电切断消防电源的断电隐患。
3.7分散安装自带蓄电池的工作应急两用疏散照明灯,为了保证可靠充电电源,也防止充电线故障波及其它工作应急两用疏散照明灯的充电,故宜从配电箱处每路设置,以加强保护。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sunny521000
    sunny521000 沙发
    非常之好
    学习中
    多谢楼主
    2009-10-09 14:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • huaddr
    huaddr 板凳
    hao东西 不错
    2009-07-22 12:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于翘板开关型号的请教

对于现在的住宅翘板开关到底有几个系列?常用的有86系列。但是我从一份图纸上看见给的型号是sk/801,请问是什么规格

回帖成功

经验值 +10