土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 变截面柱筋锚固问题,纠结我好久……

变截面柱筋锚固问题,纠结我好久……

发布于:2010-08-17 22:29:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本人刚毕业,在验收钢筋时发现了图集上面没有的问题。地下室边柱是方形的,到了一层就变成了T形柱了,T形柱旁边是剪力墙,和柱子完美结合成“暗柱”了,那么方变T而出现的两个缺口处柱筋要怎样锚固呢?如果下面梁高不够直锚,那么弯钩的方向怎样?需要锚入板内吗?

QQ截图未命名.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • peichao521
    peichao521 沙发
    哦 开始以为不是一个问题,现在看来可以归为一类,谢谢大家了哈
    2010-08-19 19:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • sd12hjx
    sd12hjx 板凳
    参照03G101图集,39页。
    如直锚梁高不够,应深入梁内0.5倍的锚固长度+沿梁长弯锚12d.
    2010-08-18 22:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多