请问对于一个人防地下室内的 建筑本身及其 消防设计(如消火栓、喷淋,报警、防排烟)等是按地下室 平时用途设计,还是按 战时用途设计?

如果两个都需要设计的话?

那施工的时候,是按地下室 平时用途施工,还是按 战时用途施工?

哪位DX大侠可以帮忙分析解释一下?

谢谢了。

另外,人防地下室的 真正作用是什么?
真的能防空吗?真的能作为临时避难所吗?
不是说有的炸弹可以穿透几十米厚的混凝土吗?!

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2010-8-17 21:47 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hsl304991
    hsl304991 沙发
    本帖最后由 hsl304991 于 2017-10-17 16:36 编辑


    《全国民用建筑工程设计技术措施2009-防空地下室》上面讲到防空地下室的消防按平时功能要求进行设计,除特殊规定(如固定柴油电站等)外,对一般人员掩蔽工程战时均不考虑消防设计。
    对战时使用的固定柴油电站,战时可以设置水喷雾等消防系统。
    2017-10-17 16:33:17