土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 五层的教学楼是不用设封闭楼梯间的(就算超过2500平方米)

五层的教学楼是不用设封闭楼梯间的(就算超过2500平方米)

发布于:2010-08-17 20:49:17 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区)
大家要注意到“敞开楼梯”这个词组它非常的重要。开敞楼梯、开敞楼梯间,仅一字之差,但这个“间”确是关键字,导致了2者的本质差别。
1.细查规范,发现疏散楼梯“间”包括非封闭楼梯“间”(即开敞楼梯“间”)、封闭楼梯“间”、防烟楼梯“间”--注意这里的表述,都带有“间”字;

2.按“安全区域”的原理来思考问题,就会明白为何开敞楼梯间,防火分区不用上下叠加--开敞楼梯间属于疏散楼梯间的一种,是安全区域--安全区域本身不考虑着火,在规定的疏散时间内,也不考虑烟气的干扰。因此,可以上下串通;

3.开敞楼梯不属于疏散楼梯间,不应计入疏散总宽度按规范的定义,可以认为A.四周无墙、B.一边靠墙、C.二边靠墙的楼梯形式都是开敞楼梯;

4.不管开敞楼梯上楼板洞口的大小(小到管井尺寸,大到中庭大小),在“拔火效应”和“烟气流窜”上起的作用是类似的,都不利于消防安全;因此,规范对于开敞楼梯明确要求防火分区应上下叠加计算面积;
敞开楼梯间是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间相通的楼梯间。
我的依据就是有图为证讲得非常清楚明白,在此感谢这两位高手的大力帮助。

[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-18 21:56 编辑 ]

20080310_cfb06f2884224cd69eb4grSRsKHxjXW2[1].jpg


老大.jpg


封存.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1428370511768
    规范上是超过五层的公共建筑做封闭楼梯间,办公楼人员比较固定,不属于人员比较集中的公共建筑,参:“公安部的《人员密集场所消防安全管理》GA654-2006,人员密集场所如:宾馆、饭店等旅馆,餐饮场所,商场、市场、超市等商店,体育场馆,公共展览馆、博物馆的展览厅,金融证券交易场所,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,老年人建筑、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼),人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍等 人员密集场所包括教学楼的
    2016-11-29 14:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • 土木论坛123456
    这个肯定,五层以下办公、教学楼即使总面积超了2500也不必设置封闭楼梯间


    我们已经有很多项目实施了
    2014-03-05 08:48:05

    回复 举报
    赞同0