土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 常压锅炉系统双点定压系统定层不热怎么会事???

常压锅炉系统双点定压系统定层不热怎么会事???

发布于:2005-12-03 12:46:03 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
两台两吨锅炉
循环泵60t/h流量  32m扬程 两用一备  6层住宅楼
定层没水也没气
说是水泵扬程不够
可以听见里面哗啦拉的流水声
怎么会事
里面肯定是进气了  就是说系统缺水
那么怎么样补水才好呢??
怎么样才能知道系统缺水??补到什么程度水就满了呢/>??
另外说一点
他是双点定压方式,
上供下回,但是立管是一直到底的
就是说水供到顶层,然后自流哗啦一下就到底层了,所以顶上几层不热,进气,
怎么解决??
那位大虾指教一二

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    能否把系统示意图贴出来
    不知道是否采用的回水自动启闭阀

    建议到这里去看看
    http://co.163.com/forum/content/165_222296_1.htm 常压热水锅炉采暖方面资料集中营
    2005-12-13 20:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • q121q
    q121q 板凳
    对于常压热水锅炉供热系统:其减压回水箱为常压,隔开水压对锅炉的影响,浮球阀控制系统启闭运行和静水位。由于浮球阀或后来使用的液压液位控制阀均为浮子控制元件,经短期使用便损坏失控,系统水外溢,致使系统失水严重,顶部缺水,不热.
    2005-12-13 17:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

承压锅炉改常压如果不开口怎么做系统???

  我们新改造了一个工程,是两台两吨燃气锅炉改常压锅炉没在锅炉上开孔只是在出水口接出了一趟管子放空,这样可以吗/?我记得谁说过要接在回水管上的,究竟怎么样啊??放空管就是起到排放空气的作用吗/?

回帖成功

经验值 +10