土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 常压锅炉系统双点定压系统定层不热怎么会事???

常压锅炉系统双点定压系统定层不热怎么会事???

发布于:2005-12-03 12:46:03 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
两台两吨锅炉
循环泵60t/h流量  32m扬程 两用一备  6层住宅楼
定层没水也没气
说是水泵扬程不够
可以听见里面哗啦拉的流水声
怎么会事
里面肯定是进气了  就是说系统缺水
那么怎么样补水才好呢??
怎么样才能知道系统缺水??补到什么程度水就满了呢/>??
另外说一点
他是双点定压方式,
上供下回,但是立管是一直到底的
就是说水供到顶层,然后自流哗啦一下就到底层了,所以顶上几层不热,进气,
怎么解决??
那位大虾指教一二

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    能否把系统示意图贴出来
    不知道是否采用的回水自动启闭阀

    建议到这里去看看
    http://co.163.com/forum/content/165_222296_1.htm 常压热水锅炉采暖方面资料集中营
    2005-12-13 20:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • q121q
    q121q 板凳
    对于常压热水锅炉供热系统:其减压回水箱为常压,隔开水压对锅炉的影响,浮球阀控制系统启闭运行和静水位。由于浮球阀或后来使用的液压液位控制阀均为浮子控制元件,经短期使用便损坏失控,系统水外溢,致使系统失水严重,顶部缺水,不热.
    2005-12-13 17:21:13

    回复 举报