1、 某热湿作业车间冬季的室内温度为23℃,相对湿度为70%,采暖室外计算温度为-8℃,Rn=0.115m2*K/W,当地大气压为标准大气压,现要求外窗的内表面不结露,且选用造价低的窗玻璃,应是下列何项?
A .K=1.2 W/m2*K B .K=1.5 W/m2*K
C .K=1.7 W/m2*K D .K=2.0 W/m2*K
答:
1)查焓湿图,室内空气温度23℃、相对湿度70%的露点温度为~17℃;
2)根据稳定传热原理,自室内空气至室外空气的传热量与室内空气至内表面的换热量相等,可建立下列平衡式:
4、 某热水网路,已知总流量为200m3/h,各用户的流量,用户1和用户3均为60m3/h,用户2为80m3/h,热网示意图如图示,压力测点的压力数值见下表,试求关闭用户2后,用户1和用户3并联管段的总阻力数应是下列何项?
A 0.5~1.O pa/(m3/h)^2 B 1.2~1.7 pa/(m3/h)^2 C 2.0~2.5 pa/(m3/h)^2
D 2.8~3.3 pa/(m3/h)^2
压力测点 A B C F G H
压力数值 25000 23000 21000 14000 12000 10000
5、 接上题,若管网供回水的压差保持不变,试求关闭用户2后,用户1和用户3的流量应是下列何项?
A 用户1为90m3/h,用户3为60m3/h
B 用户1为68~71.5m3/h,用户3为75~79m3/h
C 用户1为64~67.5m3/h,用户3为75~79m3/h
D 用户1为60~63.5m3/h,用户3为75~79m3/h
7.某变配电间(所处地区大气压为101325pa)的余热量为40.4KW,通风室外计算温度为32℃,计算相对湿度为70%,要求室内温度不超过40℃,试问机械通风系统排除余热的最小风量,应是下列何项?
A. 13000~14000KG/H B. 14500~15500KG/H
C. 16000~17000KG/H D. 17500~18500KG/H
(根据《教材》P168全面通风换气量计算:40.4kW/(1.01 J/KG.℃*8℃)*3600s/H=18000 KG/H)
8.某空调系统的夏季新风供给量为10.0m3/s(室外空气计算温度为35℃),若要求供氧量保持不变,已知0℃时空气密度为1.293kg/m3,冬季(室外空气计算温度为-10℃)的最小新风供给量应是下列何项(全年均为标准大气压)?
A. 约8.57m3/s B. 约10.01m3/s
C. 约11.46m3/s D. 约12.50m3/s
13.某四星级宾馆的宴会厅,设计最大用餐人数为120人,平均用餐人数为50人,用餐时间为2h,宴会厅总排放量为1000m3/h,该宴会厅空调系统的新风量应是下列何项?
A. 1000m3/h B. 1250m3/h
C. 1500m3/h D. 2500m3/h
14、某房间室内温度为32℃,相对湿度为70%,房间内有明敷无保温的钢质给水管,大气压力为标准大气压,给水管表面不产生结露的给水温度应为下列何项(给水管壁的热阻忽略不计)?并说明取值理由。
A. 23℃ B.24℃ C 25℃ D. 26℃
15、某8人的办公室为风机盘管加新风空调系统,房间的全热冷负荷为7.35KW,拟选风机盘管对应工况的制冷量为3.55KW/台,并控制新风机组的出风露点温度(新风处理到相对湿度90%)等于室内空气设计点的露点温度。已知新风参数:干球温度TW=35℃,相对湿度为65%,请查h-d图,求满足要求的风机盘管的台数应是下列何值?(大气压力为标准大气压,空气密度取1.2kg/m3)
A. 1台 B. 2台 C 3台 D 4台
解:确实需要室内状态点,本人取舒适性空调夏季办公室室内计算温度:26度, 相对湿度:55%
因为新风处理到房间露点,所以首先想到它处理了部分房间负荷,所以直接(冷负荷/工况下制冷能力)是错的,
新风处理了多少无非就是G新x1.2x(H(n)-H(l)),算出来后把冷负荷减去新风处理了的就是风机盘管要提供的,除以每台的就是了。算毕OK!
16、某办公室的集中空调采用不带新风的风机盘管系统,其负荷计算结果为:夏季冷负荷1000KW,冬季热负荷1200KW。夏季冷水系统的设计供回水温度为7/12℃,冬季热水系统的设计供回水温度为60/50℃。若夏季工况下用户侧管道的计算水阻力为0.26MPA。冬季用户侧管道的计算水阻力等于(或最接近)下列何项?(计算时,冷热水的水热容视为相同)
答:0.0936
17、某商场空调系统采用两管制定风量系统,粗效和中效过滤,采用湿膜加湿,风机全压1100PA,风机全压效率72%,电机效率80%,电机直联,该风机单位风量耗功率满足节能设计标准的判断以及风机单位风量耗功率数值最接近的应是哪项?
A 不符合节能设计标准相关限制要求,0.62W/m3/h
B 不符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/m3/h
C 符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/m3/h
D 符合节能设计标准相关限制要求,0.42W/m3/h
节能专篇P24。
18、某大楼安装一台额定冷量为500KW的冷水机组(COP=5),系统冷冻水水泵功率为25KW,冷却水泵功率为20KW,冷却塔风机功率为4KW,设水系统按定水量方式运行,且水泵和风机均处于额定工况运行,冷机的COP在部分负荷时维持不变。已知大楼整个供冷季100%,75%,50%,25%负荷的时间份额依次为0.1,0.2,0.4和0.3,该空调系统在整个供冷季的系统能效比(不考虑末端能耗)为何项?
A.4.5~5.0 B. 3.2~3.5 C. 2.4~2.7 D. 1.6~1.9
19、设置于室外的某空气源热泵冷(热)水机组的产品样本标注的噪声值为70DB(A)(距机组1m,距地面1.5m的实测值),距机组的距离10m处的噪声值应是何项?
A .49~51DB(A) B .52~54DB(A) C .55~57DB(A) D .58~60DB(A)
解答:公式L=L0-20 lg(r/r0)+3= 70-20 lg(10/1)+3=53
在第二版教材,第四章,第五节,553页中间有公式 L=L0-20lgr/r0+3
20、某洁净房间空气含尘浓度为0.5UM粒子3600个/m3,其空气洁净等级按国际标准规定的是下列何项?并列出判定过程
A. 4.6级 B.4.8级 C. 5.0级 D. 5.2级
《洁净厂房设计规范》P6。
22、假设制冷机组以逆卡诺循环工作,当外界环境温度为35℃,冷水机组可分别制取7℃和18℃冷水,已知室内冷负荷为20KW,可全部采用7℃冷水处理,也可分别用7℃和18℃冷水处理(各承担10KW),试问全部由7℃冷水处理需要的冷机电耗与分别用7℃和18℃的冷水处理需要冷机电耗的比值为下列何项?
A. >2.0 B 1.6~2.0 C.1.1~1.5 D. 0.6~1.0
《教材》P504公式。答:1、理想制冷系数ε(7)=(273+7)/(35-7)=10
理想制冷系数ε(18)=(273+18)/(35-18)=17.12
2、全由7度时的耗电量Pth7=φo/ε(7)=20/10=2KW
由7+18度时的耗电量Pth7+18=10/10+10/17.12=1.584KW
3、 比值=2/1.584=1.263 选:C
23、北京某建筑的空调系统夏季冷源采用电驱动蒸汽压缩循环冷水机组,有下表所示的四种冷水机组可供选择,从运行节能的角度出发,选择的应是下列何项?并列出判断计算过程。
A A机组 B B机组 C C机组 D D机组
负荷率 25 50 75 100
ACOP 3.4 4.8 4.9 4.7
BCOP 4.8 5.2 5.0 4.4
CCOP 4.9 5.2 5.1 4.2
DCOP 3.6 4.7 4.8 4.8
《教材》P426.
24、某活塞式二级氨压缩式机组,若已知机组冷凝压力为1.16MPA,机组的中间压力为0.43MPA,按经验公式计算,机组的蒸发压力应是下列何项?
A. 0.31~0.36MPA B 0.25~0.30MPA C 0.19~0.24MPA D 0.13~0.18MPA
《教材》P514.
25.某小区采用低压天然气管道供气,已知:小区住户的低压燃具要的额定压力为2500PA,从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失应是下列何项?
A. 2500PA B 2025PA C 1875PA D1500PA
《城镇燃气设计规范》P46。
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
vsaveola
沙发
非常感谢LZDX啊,小弟正在找这个东西呢~!
2011-02-21 13:38:21
赞同0
-
vsaveola
板凳
非常感谢LZDX啊,小弟正在找这个东西呢~!
2011-02-21 13:37:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报