土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防立管布置的问题。

消防立管布置的问题。

发布于:2010-08-17 14:39:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个项目,地下室两层和一层商铺、二层架空层作为低区。地下室一层和二层各成一个环用来布置消火栓,商铺和架空层的消火栓错位比较严重。现在商铺和立管的布置方案有二个:
1、商铺各消火栓的立管从地下一层的环网上接引。优点:商铺和架空层的横管数量少。缺点:立管穿顶板数量增加。
2、从一层环网上引两根立管,在商铺顶板再成一个小环。优点:立管穿顶板数量少。缺点:商铺上空需布置横管,可能影响商铺的观感的使用。
想听听各位达人的说法。欢迎拍砖!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    方案二
    2013-08-15 12:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • lsy135511
    lsy135511 板凳
    从商铺上空需布置和效益考虑,个人认为方案一合适
    2011-01-12 00:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多