土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防立管布置的问题。

消防立管布置的问题。

发布于:2010-08-17 14:39:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个项目,地下室两层和一层商铺、二层架空层作为低区。地下室一层和二层各成一个环用来布置消火栓,商铺和架空层的消火栓错位比较严重。现在商铺和立管的布置方案有二个:
1、商铺各消火栓的立管从地下一层的环网上接引。优点:商铺和架空层的横管数量少。缺点:立管穿顶板数量增加。
2、从一层环网上引两根立管,在商铺顶板再成一个小环。优点:立管穿顶板数量少。缺点:商铺上空需布置横管,可能影响商铺的观感的使用。
想听听各位达人的说法。欢迎拍砖!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    方案二
    2013-08-15 12:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • lsy135511
    lsy135511 板凳
    从商铺上空需布置和效益考虑,个人认为方案一合适
    2011-01-12 00:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓安装问题

上次在论坛上看到有一同学的答复中说到消火栓不宜暗装在建筑外墙上,不知道这有何依据呢?

回帖成功

经验值 +10