有个项目,地下室两层和一层商铺、二层架空层作为低区。地下室一层和二层各成一个环用来布置消火栓,商铺和架空层的消火栓错位比较严重。现在商铺和立管的布置方案有二个:
1、商铺各消火栓的立管从地下一层的环网上接引。优点:商铺和架空层的横管数量少。缺点:立管穿顶板数量增加。
2、从一层环网上引两根立管,在商铺顶板再成一个小环。优点:立管穿顶板数量少。缺点:商铺上空需布置横管,可能影响商铺的观感的使用。
想听听各位达人的说法。欢迎拍砖!