土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 当不规则的布置矩形喷头时,保护面积怎么算

当不规则的布置矩形喷头时,保护面积怎么算

发布于:2010-08-17 14:31:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在计算水力损失时遇到的问题:配水支管与配水管之间都是不规则的陈列,最末端的喷头间距2.4M,配水支管间距2.2M,那么计算的一个喷头的保护面积为5.28平方米,可行吗?因为最末端的配水支管在厂房外的走廊上,其它的配水支管在厂房内,而且因为天花上要避开其它的如高效风口、灯、烟感等,不能按着全是规则的陈列来布置喷头。或者请教一下各位专家,该如何计算一只喷头的保护面积?
  • dmeiz
    dmeiz 沙发
    最不利处作用面积内的喷头间距分别为2.2,2.3.5,3,2.7,配水支管间距为2.4,3,3,2.8