土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电缆金属外皮接地到底怎么做?

电缆金属外皮接地到底怎么做?

发布于:2005-12-02 22:18:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]


该问题我在电气鸟窝上和好多朋友讨论过,但我还是不太明白,愿各位高手指点。
各规范都要求在进建筑物处电缆的金属外皮要与接地装置连接。
国标图籍-好象是《建筑物防雷设施安装》上哪页画出了一个示意图:埋地电缆进墙的地方穿金属套管保护,套管接到预埋连接板上;电缆用抱箍卡住,卡箍连到预埋接地连接板上。本页上还有一个“电缆用抱箍卡”大样,并标明抱箍卡的是电缆金属外皮。
我疑惑的是:埋地的电缆通常是带铠的,那么规范所指“电缆的金属外皮要与接地装置连接”中的金属外皮是否指钢带铠装呢?锯我所知,铠装电缆的结构是绝缘外皮在最外层,里面是铠装,最里面是芯线。
那么图籍所示卡箍到底卡住的是什么?表达了什么意思?
“电缆的金属外皮要与接地装置连接”实际上到底是怎么做的呢,是不是将绝缘外皮剥掉再用抱箍卡住呢?还是另有做法?
望讨论。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 沙发
    电缆进入楼之前就近进行等电位连接,只能是穿墙套管。
    电缆金属外皮指动力缆的钢带(铠)、闭路线的屏蔽层等,进行卡接,不宜焊接。
    2005-12-06 22:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • 中国龙
    中国龙 板凳
    电缆在过墙处的接地我们是这样做的:过墙金属套管用扁钢焊接后和接地网联接(焊缝处当然要刷防锈漆)。
    至于图集上所说的做法应该是:电缆在过墙处剥开外保护层,露出金属外皮,然后再用卡箍卡住电缆,卡箍再和过墙保护管连接。
    2005-12-03 16:41:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于需要设火灾报警的条件,报警规范和防火规范的差别

火灾自动报警规范上说每层2000到3000平方米的公共人员密集场所都要设。。而防火规范则说明的要松的多,说大于3000的展览馆等,如何界定探测器的设置范围,,二极保护对象的具体设置部位,规范都说的不怎么明确。。又如何处理呀。。。真希望高人给些指点!!

回帖成功

经验值 +10