土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
砼规10.2.12的剪扭配箍率中Asv的组成包括截面内部复合箍筋吗
砼规10.2.12的剪扭配箍率中Asv的组成包括截面内部复合箍筋吗
砼规10.2.12的剪扭配箍率中Asv的组成包括截面内部复合箍筋吗
发布于
2010-08-17 12:15:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jianzhuxiehui
配箍率的问题楼上都讲了。
关于抗扭箍筋,如果是pkpm的话,配筋输出有个值是单支箍的最小直径,你满足这个最小直径,那么外围的箍筋就能满足抗扭的需要,再加上复合箍,也能满足抗剪的需要。
如果你是自己手算的话,可以算出抗扭箍筋的面积,配在梁周边就可以了。
2010-08-18 20:41:18
来自 PC
评论
举报
pocheng
体积配箍率计算得时候应包括在内,但是剪扭构件计算时只包括边缘箍筋。
抗扭钢筋理论上是沿构件周边均匀布置的,混凝土中心那部分也不考虑其受扭,所以从原理上讲中心的那部分都不考虑。
2010-08-18 08:57:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
future2060
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
11
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
