土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 485云台解码器控制线走法???

485云台解码器控制线走法???

发布于:2005-12-02 20:37:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
485控制线标准走法是总路线式的,这样传输距离远,抗干扰能力强,但在工程实际实施过程中,485总线制走法往往实施比较困难,很多工程实施中采用星型接法,或是树型接法,或是手拉手加星型等的混合接法,这样的485控制线走法是否合理呢???请问各位前辈在工程实际中是怎样实施的?有无遇到过问题呀??又是怎样解决的?让我们讨论下呀!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guowende4597
    guowende4597 沙发
    我也遇到过类似的问题,但在监控中心加一个控制码分配器就解决问题了,但用了一年之后系统就不是很稳定了,表现为解码器容易坏,部分点位失控,而且是垂直方向失控,水平方向和镜头都能正常操作,但我用的云台是亚安的产品,不知是产品型号问题还是我的信号问题,你们有没有遇到过类似的问题?怎样解决的??6楼说的有源485无法控制,我真搞不懂了,有源485的控制信号不是更好的吗?
    2005-12-08 21:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • liaohua1016321
    我遇到过一个情况,采用的是树型结构,所有控制线共有10个点(8根控制线)在监控中心汇成总线,后来发现,如果绘成一跟总线的话,部分摄相机无发控制,分成两条总线控制就没有问题,而且发现用有源485部分摄相机无法控制,换成无源的就解决了,请问这些现象是由于什么原因造成的?
    2005-12-07 12:46:07

    回复 举报
    赞同0