土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助 10米蒸汽管道过路设计

现有一89*4.5蒸汽管道,高4.5米,要过厂内10米道路,请问有哪些方法?
1用过路桁架可以,但不知桁架与管墩注脚怎么计算,
那位高人能提供10米支撑DN80管道的桁架图参考就好了

附了一个桁架样图

1133515778173.JPG

全部回答(5 )

  • 牛逼闪闪放光芒

    可以设计一个简单的小绗架!
    2005-12-07 18:02:07 来自 PC 评论 举报
  • fzsjyjm
    要看管径大小。管径足够可直接跨越。按《室外管道支架》图集可具体选用。一般直径大于200mm跨越8-10米是没问题的。如果实在不能跨越,这个算起来不算难啊。
    2005-12-07 14:53:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10