土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 此建筑是否有必要设置避雷网?
有一个洗浴中心,仅仅一层的建筑,长36米宽16米.最高处是天窗5.7米.经过计算此浴室所在地的年预计雷击次数仅仅为0.01,这样这个建筑就不属于规范里所规定的那三类防雷建筑物了,那这个浴室应该算第几类防雷建筑物?屋顶是不是没有必要设置避雷网了?

全部回答(4 )

  • fuzhoumeiqi
    根本没有必要设置,不过规范中还有一句说在人员密集场所应做避雷,可以在设计说明中说这里非人员密集场所且计算值小于0.05。然后不做
    2005-12-07 15:28:07 来自 PC 评论 举报
  • ydw007007
    装个避雷针给他了~~用不了多少钱,安全第一`~
    2005-12-07 00:00:07 来自 PC 评论 举报