此建筑是否有必要设置避雷网?
有一个洗浴中心,仅仅一层的建筑,长36米宽16米.最高处是天窗5.7米.经过计算此浴室所在地的年预计雷击次数仅仅为0.01,这样这个建筑就不属于规范里所规定的那三类防雷建筑物了,那这个浴室应该算第几类防雷建筑物?屋顶是不是没有必要设置避雷网了?
发布于
2005-12-02 16:59:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fuzhoumeiqi
根本没有必要设置,不过规范中还有一句说在人员密集场所应做避雷,可以在设计说明中说这里非人员密集场所且计算值小于0.05。然后不做
2005-12-07 15:28:07
来自 PC
评论
举报
ydw007007
装个避雷针给他了~~用不了多少钱,安全第一`~
2005-12-07 00:00:07