土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 管道水压试验,水冲洗,吹扫,泄漏试验的先后顺序是什么?

管道水压试验,水冲洗,吹扫,泄漏试验的先后顺序是什么?

发布于:2010-08-17 09:06:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
管道水压试验,水冲洗,吹扫,泄漏试验的先后顺序是什么?

依据GB50235 7.5 压力试验 先水压试验这个事毋庸置疑,然后7.5.5 是泄露性, 8 管道的吹扫与清洗 ;
然而SH3501 8 .1 管道系统压力试验 8.2 管道系统吹扫 8.3气体泄露性试验及真空度试验。
另外在GB50235中 7.5.5.3泄露性试验可结合试车工作,一并进行。

究竟是先吹扫,还是先泄露啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 沈阳战区司令
    说的对啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-10-02 18:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    lxwklj 发表于 2015-10-9 17:21 http://bbs.co188.com/thread-8025252-1-1.html应该先做强度和严密性实验在做吹洗扫强度和严密性实验
    2016-10-02 09:30:02

    回复 举报
    赞同0