最近遇到一个室外电缆工程,6根直径150的电缆管须要采用非开挖定向拉管技术过路面施工,路面宽度30米,电力管线标高在地面以下3米,因为敷设路由有局部弯曲,所以施工单位为了方便施工,希望该段电缆保护管采用PE管,在下第一次接触次类工程,不知这种情况下采用PE管穿路面规范是否允许?各位兄弟,有做过PE管穿电缆过路面的,恳请不吝赐教?谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • js7752
    js7752 沙发
    多谢jia-1979兄弟指教,我说的就是定向钻孔拉管技术。我们原先是准备采用钢管顶管的,但是详细勘测的结果,发现顶管方向上现状市政管太密,上下排管之间净空最少的只有20公分,钢管顶不过去。如果修改设计加深竖井,又很可能因为变动太大要重新报审图,工期不允许,所以才提出了钢管改成PE管,从现状管底下适当走弧线过路的做法。
    2005-12-02 17:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • jia-1979
    jia-1979 板凳
    现在的规范好像没有这种管,但是我觉得这种PE管其实强度也挺好的,只要他的强度比不比钢管差就可以。但是你不是不能开挖路面吗?定向拉管技术是不是应该是定向钻孔拉管技术。这种技术在市政上是有采用。这是个新的技术和新的材料。支持一下。
    不过电力系统不同于其他,特别是电业部门,技术改革比较慢还是考虑安全问题。所以我觉得难度较大。还是顶钢管算了。呵呵