15、某8人的办公室为风机盘管加新风空调系统,房间的全热冷负荷为7.35KW,拟选风机盘管对应工况的制冷量为3.55KW/台,并控制新风机组的出风露点温度(新风处理到相对湿度90%)等于室内空气设计点的露点温度。已知新风参数:干球温度TW=35℃,相对湿度为65%,请查h-d图,求满足要求的风机盘管的台数应是下列何值?(大气压力为标准大气压,空气密度取1.2kg/m3)
A. 1台 B. 2台 C 3台 D 4台
这道题网上有好几种解法,我也不知道哪种对,这题的正解是怎样的呢?请高手不吝赐教!

[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-8-21 20:40 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jyh2889848
    jyh2889848 沙发
    另一个09真题:
    13、 冬季某空调房间G=12000kg/h,tn=23℃,φn=85%,无余湿,B=101.3Kpa,tw=2℃,
    φw=70%,一次回风系统,10%新风,计算干蒸汽加湿量,并画出焓湿图。
    A:130~240 kg/h
    B:380~400 kg/h
    C:800~840 kg/h
    D:1140~1200 kg/h

    直观感觉:与题目相差较大。
    tn=23℃,φn=85% 查图表 dn=15.02g/kg
    tw=2℃,φw=70%, 查图表 dw=3.05g/kg
    12000x10%x(15.2-3.05)= 14580 g/h,与答案差了10倍,不知哪里错了,请网友们指点。
    2010-08-19 10:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • jyh2889848
    jyh2889848 板凳
    多谢lcclyy!:D :D :D
    2010-08-17 17:07:17

    回复 举报
    赞同0