土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于供电方案的问题

关于供电方案的问题

发布于:2005-12-02 14:32:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同仁:大家好!
我最近接了一片小区,其中,10座17层住宅,一座26层商住,前者有二级负荷,后者有一级负荷。电业附近外网只有引自同一变电站不同母线段的单环网线路(开环运行),且引一路专线的可能性很小。
我的设想是:对二级负荷,引自该环网同侧的两个变压器低压侧的两回线路供电;对一级负荷,除一路市电外,另设柴油发电机组。请问:这样做满足要求吗?如果不能,应如何做?请各位高手给与指点,谢谢!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • wengpeng
    wengpeng 沙发
    停电事故不是太多,停电还是有可能的,我们这由于小区物业代收电费,但好像没有给供电局交清,导致从中午停电到晚上。建议还是用发电机做一、二级负荷备用电源,发电机自动启动。
    2005-12-22 21:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • doorkan
    doorkan 板凳
    建议环网站双环,二级负荷从I,II段母线变压器分别出一回至终端双电源切换箱,一级负荷从I,II段母线变压器分别出一回至终端双电源切换箱,再加设自备发电机一回电源!!!
    2005-12-22 21:03:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多