土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 从铜业协会讲座上听到的有益问题.

从铜业协会讲座上听到的有益问题.

发布于:2005-12-02 11:49:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
昨天很有幸跟师傅去参加了铜业协会开的讲座,会上听到了几个有益问题
1.MEB箱和接地极的连接线最好都在同一介质中,如果一个在土壤中,一个在混凝土中,介质不同,当有电流时就会产生电位差,联结线可能腐蚀掉.我问了搞施工的同学,他说自然接地极在混凝土中,和MEB的连接线都在同一介质中,要是人工接地极就不好说了.
2.SPD前最好用熔断器保护,断路器中电磁脱扣器有很大电感,SPD要求电感越小越好.
3.断路器虽然方便,但是每跳一次,短路电流耐受能力就下降一次.国外断路器和熔断器都用,不象中国到处都是断路器.
4.变压器在建筑物内的可以用TN-S系统,要是在建筑物外最好用TN-C-S系统,如果用TN-S系统,(N线因通过电流而产生电压降,导致与PE线间的电压差,即共模电压)共模电压过大.
5.接地电阻小于1欧姆,没意义,经过计算,电阻小于1欧姆,但电抗达到280多,(具体怎么算我没记住,相关书籍应该有).据说这个1欧姆是从苏联抄过来的.总等电位接地,其实是总等电位起作用大.
6.弱电箱最好不要放在外墙上,尤其是在带有防雷引下线的柱子旁边.
以上观点仅为个人在会上听到后自己理解的,仅供参考.如有不准确地方和铜业协会无关.
要是感觉帖子有点意思请顶一下

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋石
    秋石 沙发
    同意
    2005-12-10 13:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    断路器先进而熔断器是落后产品?
    断路器具有遥控功能(带电动操作)、完善的保护功能,调整方便(智能型)、故障断开后可以恢复等诸多优点,特别是智能型断路器更是熔断器所不可比拟的。但熔断器却以它良好的选择、配合性能和较低廉的价格而占有自己的地位,适合于配电系统的中间各级。
    2005-12-06 18:07:06

    回复 举报
    赞同0