一个小区准备在附近山上建300吨的高位水池,给水与消防共用一套管子,请问这样一来如何保证消防水量不被动用?
  • kelvin-lee
    kelvin-lee 沙发
    我个人认为可以用这样的办法解决:
    你要实现中央控制室报警。也就是要在高位水池那里设置液位变送器。通过通信接口往你的中央控制室松液位信号,同时与低位吸水处的水泵联动。按照你具体设计的量设置几个液位:
    1,高位液位,水池水量达到一定的高度,生活消防用水都足够。停泵。
    2,消防自动启泵液位。生活水量接近用光,快要用到(过多少分钟就要用到)消防水量了,自动启动水泵加水。带启动、关闭信号反馈。
    3,消防手动启泵液位。生活水量接近用光,快要用到(过多少分钟就要用到)消防水量了,但是自动启泵起不来,值班人员马上去泵房现场处理能否手动启泵。或其他办法。


    多多指教!多多交流