正在做一个小区室外消防管道,工作压力1.2MPa,根据规范要求管道试验压力为1.7MPa,请教K9级的球墨铸铁管能够承受这样的压力吗,相应的管配件、闸门有什么要求。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳你要实现中央控制室报警。也就是要在高位水池那里设置液位变送器。通过通信接口往你的中央控制室松液位信号,同时与低位吸水处的水泵联动。按照你具体设计的量设置几个液位:
1,高位液位,水池水量达到一定的高度,生活消防用水都足够。停泵。
2,消防自动启泵液位。生活水量接近用光,快要用到(过多少分钟就要用到)消防水量了,自动启动水泵加水。带启动、关闭信号反馈。
3,消防手动启泵液位。生活水量接近用光,快要用到(过多少分钟就要用到)消防水量了,但是自动启泵起不来,值班人员马上去泵房现场处理能否手动启泵。或其他办法。
多多指教!多多交流