十八层的住宅,消火栓是不是需要双立管,做双栓的?
十八层的住宅,消火栓是不是需要双立管,做双栓的?
如题目,另外在上海,现在简易喷淋还要做吗,(就是直接从消火栓管道上接出电梯前室的喷头。)
发布于
2005-12-01 16:40:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
water-s
请看一下最新出来的高规修订版,对于18层住宅讲得很清楚,可设一根立管,设双阀双栓带卷盘的消火栓,当然能设二根更好.
2005-12-01 21:54:01
来自 PC
评论
举报
catfishe
是,因为是新建建筑,不存在设置双立管的困难,所以一定要设置。至于喷淋,你可以参考一下喷规2005版和建规 2005版
2005-12-01 19:36:01