土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 沉井加固处理施工方案

沉井加固处理施工方案

发布于:2010-08-16 10:04:16 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
摘要: 〔一〕北锚沉井底板砼施工情况及岩蕊取样情况.〔二〕加固处理方案的初步考虑 .
关键词: 结构加固 现场施工 施工方案
北锚沉井长69.2m,宽51.2m,制作高度58m,沉井下沉58m,沉井下部8m是钢壳砼。沉井井壁厚2m,井内有南、北轴向各5道1m厚的隔墙,把沉井分为36个井格。隔墙底标高比刃脚底标高高2m,沉井中间的十字封底分区隔墙的底标高比刃脚底标高高0.5m,把沉井封底分为面积均等的四大区域,每个区有九个井格,每个区水下封底面积为879m2。
一桥四方通过对设计方案,施工方案和施工实施的共同研究,共同努力下,沉井于97年5月22日,顺利完成了沉井制作58m,下沉58米有施工任务。沉井终沉标高-55.6004m,比设计标高超沉了不到1mm,最大高差4.7cm,中心位移7.8cm,最大转角5’32”,达到了非常优秀的标准。
1.施工方法
2.灌浆设备
3.人员配备
4.工期
5.质量检查
6.文明施工
7.安全保证措施


北锚沉井水下封底修补方案

在业主、监理、总包、设计等各方的大力支持帮助下,北锚沉井水下封底于97年6月4日开始至97年6月25日封底结束。由于施工、管理等各方面原因,一些井格的水下砼质量不理想,经本项目部和上级技术部门研究商量,决定对质量有问题的井格再浇注4~5米厚的水下砼进行修补.。
一、清基
二、井内水位控制
三、施工方法
四、劳动力组织
五、其他有关砼厚度,结构处理等问题,方案讨论后,根据设计、监理协商和批文执行。
六、质量保证措施
七、安全保证措施


[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 16:24 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1458527160859

    谢谢楼主的分享!
    2016-03-21 10:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • mjmjmjmjmj27
    mjmjmjmjmj27 板凳
    沉井加固怎么都差不多!
    2016-03-14 17:01:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.42 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大体积混凝土施工补充方案

大型结构静动态实验室工程有关钢结构大平台设备基础,混凝土的标号由于原图设计为C35,后因设计变更更改为C35S6,增加抗渗抗裂要求,由此设计要求提高。针对这一变更要求,为了确保混凝土浇捣的质量与安全,经参建单位多方讨论一致,现由我方编制大体积混凝土降温措施方案,即采用冷却循环水管:从下部进水,上部出水。在混凝土的中心部位经冷却水管的低温水进行热交换后,水温升高,随后从上口排出。由此将热量带去,达到降低混凝土中心温度,进而使混凝土的中心温度与表面温度、表面温度与大气温度控制在理想温度的范围之内(25℃以内)。

回帖成功

经验值 +10