我最近做了一批工程,型号为,XGN固定柜
其中进线柜的操作顺序是先合进线侧隔离刀,再合母线侧隔离刀,最后合高压真空断路器开关
这样是不是符合操作要求,请各位大侠指教。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • chao.99
    chao.99 沙发
    合闸:上隔离--下隔离--断路器
    2006-03-20 08:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • yinze79
    yinze79 板凳
    每个柜子的功能不同,送电的程序也不尽一样,但XGN柜有五防的,上面有连锁和操作手柄及说明的,一般的厂家的操作手柄是从右至左操作的,并有相关的连锁机构,一看就会明白的!
    2006-03-19 22:18:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压进线柜,母联柜怎么机械互锁?

两台变压器低压进线柜分别设在两端,中间是其他低压柜,母联柜在最中间,它们互相没靠近(远离)。我认为做机械互锁是不可能的。但有高工说可以,怎么实现呢?我怀疑这高工。。。。难道真可能?