两台变压器低压进线柜分别设在两端,中间是其他低压柜,母联柜在最中间,它们互相没靠近(远离)。我认为做机械互锁是不可能的。但有高工说可以,怎么实现呢?我怀疑这高工。。。。难道真可能?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
chao.99
沙发
合闸:上隔离--下隔离--断路器
2006-03-20 08:08:20
赞同0
-
yinze79
板凳
每个柜子的功能不同,送电的程序也不尽一样,但XGN柜有五防的,上面有连锁和操作手柄及说明的,一般的厂家的操作手柄是从右至左操作的,并有相关的连锁机构,一看就会明白的!