建筑结构
\
混凝土结构
\
梁中开洞大于300的话配筋该怎么办
梁中开洞大于300的话配筋该怎么办
实际施工中碰到深梁高一米,梁中需开洞500 加强怎么做
发布于
2010-08-16 09:01:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
设计小兵
开这么大的洞口仅简单加强是不合适的,应进行计算,类似桁架的上下弦杆。
2010-09-16 10:03:16
来自 PC
评论
举报
liuzhaoge
已经处理了 谢谢
2010-09-15 22:30:15
来自 PC
评论
举报