土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防给水系统采用临时高压,室外消火栓压力?

室外消防给水系统采用临时高压,室外消火栓压力?

发布于:2005-12-01 15:30:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dq416
    dq416 沙发
    等等,刚看到是说平时的压力有多大。

    采用临时高压,平时?平时没有开泵还会有压力吗?
    2008-05-30 23:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • dq416
    dq416 板凳
    8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
    这是规范上的原话
    2008-05-30 23:06:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水幕喷头布成3排时,间距是多少

水幕喷头布成3排时,间距是多少?

回帖成功

经验值 +10